На каждой ступени нагружения натурной сваи снимают отсчеты по всем приборам для измерения деформаций в такой последовательности: нулевой отсчет — перед нагружением сваи, первый отсчет — сразу после приложения нагрузки, затем последовательно три отсчета с интервалом 30 мин и далее через каждый час до условной стабилизации деформации (затухания перемещения).
Перемещение сваи определяют как среднеарифметическое значение показаний всех приборов https://osnovanie-svai.com/pile.php
СП 24 https://osnovanie-svai.com/pile.php
13330 https://osnovanie-svai.com/pile.php
2011 Свайные фундаменты СП 22 https://osnovanie-svai.com/
13330 https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
2016 Основания зданий и сооружений https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Возможность проведения контрольных испытаний на этапе изысканий, без использования дополнительных анкерных свай https://osnovanie-svai.com/pile.php
Скорость монтажа испытательного стенда сравнительно выше устройство балок с анкерной системой https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Испытываем сваи по всей России (в т https://osnovanie-svai.com/pile.php
ч https://osnovanie-svai.com/pile.php
Москве, СПб, Московской и Ленинградской области, а также Ростове-на-Дону и Краснодаре).
Приборы измерения деформации (перемещений) свай при их статических испытаниях (индикаторы, прогибомеры, приборы автоматической записи статических деформаций и т https://osnovanie-svai.com/pile.php
п.) должны обеспечивать погрешность измерений не более 0,1 мм https://osnovanie-svai.com/
Число приборов, устанавливаемых симметрично на равных (не более чем 2 м) расстояниях от испытываемой сваи, должно быть не менее двух https://osnovanie-svai.com/
|