должна быть не менее 20 мм https://osnovanie-svai.com/
При меньших осадках продолжительность выдержки сваи под нагрузкой на последней ступени нагружения, даже в случае достижения принятой условной стабилизации, должна со-
В процессе испытания сваи она последовательно нагружается ступенями определенной массы : как правило это 1/10 часть проектной нагрузки https://osnovanie-svai.com/
Нагружения очередной ступенью производится только после стабилизации осадки под воздействием предыдущей https://osnovanie-svai.com/
Предварительно (до начальной нагрузки) на всех используемых измерительных приборах выставляется нулевая отметка https://osnovanie-svai.com/
Снимают показания приборов на всех ступенях нагружения и, если величина осадки после нагружения очередной ступенью в течение последних 30 минут не превышает 0,1 мм, считается, что положение сваи стабилизировалось и можно нагружать следующую ступень https://osnovanie-svai.com/
Величина нагрузки, при которой дальнейшее нагружение сваи остановлено, определяет частное предельное сопротивление сваи https://osnovanie-svai.com/
Ограничения по испытательной нагрузки до 200 тс https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Наличия материалов для пригруза на строительной площадке https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Наличие аппаратно-программного комплекса "ИДС-1" (аккустическая дефектоскопия свай) для определения длины и локализации дефектов свай: деформация профиля поперечного сечения сваи, трещин в свае, наличия пустот, наличия пустот, заполненных водой, автоматизированного определения толщины, прочностных характеристик фундаментных плит, состояния контакта плиты с грунтовым основанием https://osnovanie-svai.com/
Любые промышленные и гражданские здания и сооружения I и II уровня ответственности https://osnovanie-svai.com/pile.php
Этапы проведения испытаний https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
|